Ух как я сегодня на грабли налетел.
Сижу фанза, пью цай, ни кого не трогаю. Звонок с одного из объектов. Оборудование не работает. Точнее работает не так как надо. Поехал, так как ни чего толком по телефону не смогли объяснить. А там простенькая задача была. Два насоса, переключаются по аварии. Если в одном сработало тепловая защита, включается другой. Ну и переключение по времени наработки. Ну и конечно ручной-автоматический режим. Примитив. Реализовал на ПР110-220.8ДФ.4Р.
Приехал. А там картина маслом. Программа сбита чудным образом. Включается только один двигатель в ручном режиме. Второй в «ручном» не включается. В «автомате» только второй двигатель работает. Первый в автоматическом не включается.
Посмотреть прогу не получилось, так как ноутбук взял, а переходник RS 232 – USB в спешке забыл (все не соберусь ПР-КП 20 заказать). Пришлось срочно по времянке схему переделать, что бы хотя бы в ручном режиме можно было два насоса запускать. Вот интересно почему так могло случится. Управление запитано через БСФ. На всех контакторах стоят RC-цепи.
Вот сколько раз зарекался ручной режим на программные устройства не заводить, только напрямую.


Ответить с цитированием
.Зря темы плодишь ,есть экспесс вопрос ответ ,сам же потом замучишься искать ответы,когда их будет сотни тем.

,а мы частный случай,хотелось бы быть уверенным ,что таких случаев единицы и мы заостряем ваше внимание ,как разработчиков ,еще раз вернуться к испытанием ПР110\220 в реальных условиях.И если там все в порядке ,то принять меры к усилению выходного контроля ,что бы такие образцы не доходили до пользователя,с уважением ,Анатолий-ярый сторонник ПР
