Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
Я думаю, что RS485 заняты...
И правда заняты.


Надо убедится, что вопрос в этом модуле. Отключите его, и убедитесь, что без него все работает хорошо
Именно в нем. Без него все работает хорошо. Когда подключен только ВИТ19 - он так же периодически висит. Еще заметили, что чаще всего косяк происходит при резком изменении давления и некоторое время (около 5 секунд) не меняются показания на экране прибора.

Странно. Как то он очень похож на Термодат...
В яблочко. Одним папой сделанные

По хорошему надо вывешивать на отдельный порт...
Спасибо. Попробуем по-хорошему. На ПЛК150 остался последний свободный порт DBG232