незарегистрированный
Гость
провёл экспиримент ...
взял АС4 и один ТРМ201 . подключил их напрямую
в программе задал цикл на постоянное считывание значений и произвожу фиксирование колва успешных ответов ... меняю скорость порта и время задержки ответа... и вот что у меня получилось
первая цифра это скорость
вторая задержка ответа
третья колво зарегистрированных удачных ответов
115.2,5 57
115.210 46-48
115.2,15 29-30
115.2,20 29-30
115.2,25 23-24
115.2,30 19-20
115.2,40 16-19
115.2,45 14-15
решил поменять скорость при фиксированной задержке
57.6, 15 29
38.4, 15 29
28.8, неоткрывает порт
19.2, 15 19
9.6, 15 13
низнаю как можно тут выжать 120 запросов .. ну никак у меня неполучается