Контроль датчиков
К аналоговым входам контроллера подключены термосопротивления. Подскажите как проверять что они работают правильно. Граничные показания проконтролировать легко (если показания > 200 и < -50 , то неисправность), а как контролировать обрыв?
-
В Овеновской библиотеке ПИД регуляторов есть функциональный блок который разшифровывает код ошибки ацп.
Там есть и обрыв и кз и тд. и тп.