    Здравствуйте Kristow!
    В конфигурации Lectusa для 32 разрядных чисел с плавающей точкой применяйте тип Single float, и уточните условный адрес вашей переменной в ПЛК с учётом выравнивания адресов! В представленном Вами скрине не видно, что стоит в дереве переменных до нужной Вам переменной. Если она там одна то её адрес будет 0, если нет то считайте условный адрес с учётом выравнивания адресов и указывайте этот адрес в сервере.

  2. #2

    Arrow

    Цитата Сообщение от Борисов Дмитрий Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Kristow!
    В конфигурации Lectusa для 32 разрядных чисел с плавающей точкой применяйте тип Single float, и уточните условный адрес вашей переменной в ПЛК с учётом выравнивания адресов! В представленном Вами скрине не видно, что стоит в дереве переменных до нужной Вам переменной. Если она там одна то её адрес будет 0, если нет то считайте условный адрес с учётом выравнивания адресов и указывайте этот адрес в сервере.
    Спасибо! помогло...