    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    В проекте используется хронологический график. Так вот, когда переключаешься в другие экраны на графике появляется кривые падения данных в ноль, то есть во время переключения панель получает нулевые данные...
    Как это исправить?

    И ещё, я так и не понял, можно ли сохранять более трёх графиков (3-х переменных) и сколько данных можно сохранить? Чем это ограничено?
    А что у вас с проектом не работает эмуляция.
    Можно сделать и 3 графика, но это не рационально по памяти.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А что у вас с проектом не работает эмуляция.
    Разговор не про эмуляцию, а про реальную работу...


    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Можно сделать и 3 графика, но это не рационально по памяти.
    Не, график один, на нём три переменные рисуются, хотел 4-5 сделать - при четырёх, четвёртая переменная запоминается на месте секунд, пятая на месте минут...

    Хотя... два графика - это мысль...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Разговор не про эмуляцию, а про реальную работу...




    Не, график один, на нём три переменные рисуются, хотел 4-5 сделать - при четырёх, четвёртая переменная запоминается на месте секунд, пятая на месте минут...

    Хотя... два графика - это мысль...
    В проекте глюк. Я про это. Пишите внятно. А в графике хоть 100 переменных.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию Хронологический график

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    В проекте глюк. Я про это. Пишите внятно. А в графике хоть 100 переменных.
    Не могли бы Вы посмотреть, всё ли правильно?
    7 экран...

    Заранее спасибо...
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Не могли бы Вы посмотреть, всё ли правильно?
    7 экран...

    Заранее спасибо...
    Както так.
    Последний раз редактировалось Адрей; 26.09.2011 в 07:50.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Както так.
    Спасибо за внимание... интересное решение...надо будет попробовать...

    В общем сёдня был на объекте... Глюк действительно из-за этих функциональных областей. Они были на некоторых экранах. Видимо после экспериментов с графиками...
    Если что начинаешь править в графике, всё начинает глючить. Вылечилось полностью удалением всех функциональных областей из всех экранов. Сам график всё записывает правильно, даже если экран не активен, всё равно нормально архивирует без проблем...

    Странно что я в описании не наткнулся на описании этой примочки к историческому графику, а она появлялась в какой-то момент автоматически...
    Ну это в стиле ОВЕНа, все нюансы нам знать необязательно, а наш геморрой не их проблема... Всё как всегда...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Ну это в стиле ОВЕНа, все нюансы нам знать необязательно, а наш геморрой не их проблема... Всё как всегда...
    полностью согласен

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Глюк действительно из-за этих функциональных областей.
    Был сёдня опять на объекте...
    Там даже не функциональные области а какие-то области сохранения данных... Что это такое непонятно, так как и после её удаления всё работает...

    Но вот сохранить в графике более 3-х графиков (переменных) не удается.
    Например вставляешь в график исторических данных 3 переменные, программа пишет во вкладке "вид": "текущие данные размещаются от PSW500 до PSW508". Ну правильно 3 переменные и 6 слов дата и время.
    Вставляем ещё две переменные, пишет "текущие данные размещаются от PSW500 до PSW510". Вроде всё правильно, но при работе секунды и минуты идут нулями... на каком-то этапе она всё равно записывает(или считывает) только 9 слов на точку...
    Что я делаю не так?
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4000
    Последнее сообщение: 06.12.2025, 12:05
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •