Подскажите пожалуйста
-как на CFC делать преобразование bool_to_real для выхордных параметров
-как сдалть так, чтобы запуск программы производился кнопкой "ПУСК" с контроллера, а не с CoDeSys
1.вставляете простой блок. Так и пишете bool_to_real. На вход подается изначальное значение. С выхода - подаете на выход ПЛК.
2. Программно. Вы сами в программе учитываете, что только если вход какой то сработал - запускать таймеры, включать механизмы и т.д.
У меня программно записано, что после сигнала TRUE с 4 входных датчиков нужно запускать двигатель насоса, но ничего не происходит, пока не нажму в CoDeSys кнопку "старт".2. Программно. Вы сами в программе учитываете, что только если вход какой то сработал - запускать таймеры, включать механизмы и т.д.
При нажатие кнопки "пуск/старт" на самом ПЛК реакции никакой.
Уважаемый Santim. Прошу Вас потратить еще немного времени на ознакомление с прибором.
Кнопки на лицевой панели - для создания Вашей логики их работы и для некоторых сервисных. То есть данная кнопка не запускает\останавливает работу самого контроллера, а, программно обработанное нажатие на неё и должно давать решение. Для работы с кнопками используется библиотека, идущая в комплекте на диске. Там же есть пример использования.
Для запуска контроллера после записи программы из CoDeSys необходимо действительно либо нажать Старт в CoDeSys, либо перезагрузить контроллер