10 ПЛК110+ИП320
Я недавно работаю с контроллерами ОВЕН, подскажите пожалуйста будут работать 10 или более починенных ПЛК 110-24-32 в одной сети RS'485 с одной панелью оператора ИП320 мастер?Возможен ли вариант отключения панели ИП320 из сети RS'485 и работа ПЛК 110-24-32 самостоятельно и возможность ее подключения возле каждого ПЛК 110-24-32? Заранее благодарен за ответ!
-
Удобнее соединить их по TCP(UDP к примеру) и к одному подключить панель.
Возможно все.
-
В руководстве на ПЛК110 есть упоминание о максимуме контроллеров в режиме Slave, не более 6 штук. Либо потребуется усилитель интерфейса типа АС5.
-
ВООБЩЕ-ТО НА RS485 можно повесить до 32 устройств без усилителя.
Свыше 32 с усилителем.
-
Спасибо,что быстро откликнулись.Хочу коротко описать задачу которую мне надо решить.Чтобы было более понятна суть вопроса.У меня десять манипуляторов. которые независимо работают друг от друга и управляют ими ПЛК 110-24-32, в каждом ПЛК по восемь переменных, которые нужно будет менять во время работы.Ставим ИП320 (но хотелось бы одну в целях экономии).
Можно ли ИП320 СДЕЛАТЬ СЪЕМНУЮ и подключаться к конкретному ПЛК во время работы для корректировки данных ( ведь данные сохраняются в ПЛК и адрес можно назначить для всех один, потому- что сети между манипуляторами нет), а потом отключать ее(вот этот вариант меня интересует).
Или все манипуляторы надо завязывать сетью RS'485 и стационарно устанавливать ИП320 (управление идет по адресам).Тогда такой вопрос- сколько экранов можно сделать на ИП320?
Заранее благодарен.
-
Можно по всякому, как удобнее.
80 переменных потянет. Экранов хватит.
Проще Вам наверное будет сделать панель съемной
-
можно сделать такой вариант. Только нужно предусмотреть, чтобы сначала подключали интерфейс, а потом включали питание.
Экранов около 100 можно сделать, все зависит от количества примитивов на экране.
Кстати, Ва можете сделать одни и те же переменные во всех контроллерах (с одинаковыми адресами) и программа на панели будет одна.
-
Спасибо всем за участие в этой теме.Буду делать панель съемной.
-
Lara197: "ВООБЩЕ-ТО НА RS485 можно повесить до 32 устройств без усилителя.Свыше 32 с усилителем."
РЭ_ПЛК110.pdf(стр.36), пункт 6.2.4 "Подключение интерфейса RS485"
-
Параметр количества устройств подключаемых к RS 485 берется из характеристик микросхемы шинного формирователя. Посему адресуйте этот вопрос производителям, а не мне. Не могу сказать зачем так написали в инструкции.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума