Здравствуйте, Александр.
И так..
Если Вы работаете с картоприёмником, то эти команды не являются стандартными, поэтому модем на них отвечает ERROR - он их не знает.
Работать нужно с извлеченным картоприёмником, в этом режиме ПМ01 не отвечает на AT-команды, но позволяет настроить таймер с помощью GETTM/SETTM.
Опишу действия по шагам:
Работа со "встроенным таймером перезагрузки" для модемов ПМ01 [М01]:
1. Подключить ПМ01 по выбранному интерфейсу к ПК
2. Извлечь лоток картоприёмника из модема
3. Подать питание на модем
4. Открыть терминальную программу, например: Пуск/Стандартные/Связь/HiperTerminal. Настройки по умолчанию: 9600-нет-1стоп бит-нет
5. Задать английскую! раскладку клавиатуры и включить CapsLock
6. Настройка таймера: Подать команду "SETTM x", где x-период перезагрузки в часах(целое). Ответ: ОК.
7. Текущее значение таймера: Подать команду "GETTM". Ответ: GETTM х




Ответить с цитированием