Закончил данную программу управления насосом, подключил к ПЛК63 и записал ее в контроллер, чтобы подключить к нему датчики и проверить на работоспособность.
Сразу же возник вопрос как увязать переменные, использованные в программе с входами/выходами контроллера. Пытался в конфигурации ПЛК входы и выходы назвать именами переменных, как в моей программе. после присвоения имен входных переменных дискретным входам контроллера все работало нормально. Но после попытки присвоить имена выходных переменных релейным выходам контроллера получил ошибку "Проект должен быть корректен для подключения",а внизу написало " Ошибка 3703. ...Несколько объявлений с одинаковым идентификатором".
В чем проблема и как ее решить?