Непонятное двойное нажатие легко сглаживается добавлением индикатора на нужный бит и размещением его рядом с указателем на кнопку, сразу видно нажал или нет.
Следующая проблема появилась после добавления в сеть модбас модулей МУ110-16р. Скорость 34800, периодически возникали притормаживания сети. Проверял переключением выходов с изменением периодичности. Приблизительно раз в секунду наблюдалось проскакивание очередного переключения. Анализ логов указывал на отсутствие ответа от первого запроса на панель. Вылечилось изменением времени задержки между сообщениями, при 50мс устойчиво работает с циклом 500мс (шлюз+панель+2 модуля). При 40 мс уже не успевает.
Вопрос разработчикам, как нибуть можно задать панели скорость 57600?