[QUOTE=Алексей Евсеев;58430] при подключении БУСТ2 к силовой части мощного трехфазного выпрямителя, он регулировал напряжение. Была нестабильность на малых уровнях, но в целом напряжение увеличивалось при увеличении сигнала управления. Переключатели DIP: №4 в положении OFF (в ON тиристоры не открывались), в обоих случаях сигналы ДН и ДС не подключал совсем, L1, L2, L3, N конечно подключил. Нагрузкой выпрямителя сначала был ТЕН, потом, через мощный дроссель, индукционный преобразователь 250 КВатт.

Уважаемый Алексей!
Ваш опыт очень полезен, и если есть желание продолжить эксперимент, объедините все три входа ДС и подключите эту связку к минусовой или плюсовой шине выпрямителя. В этом случае ПО будет учитывть реальный сдвиг тока и характер нагрузки, что приведет к нормированию диапазона регулирования. Опишите результат.
С уважением! Дементьев Г.