  1. #1
    Morozova
    Гость

    Smile спасибо

    Спасибо за оперативные ответы
    Применять буду плк м и мву8, тут без scada можно справиться (такую задачу не ставят по вентиляции - тут ведь только аварийное управление...). Если бы делать все в комплексе - пожарку, охранку, пожаротушение и вентиляцию - тогда бы и scada пригодилась.
    И еще один вопрос напросился: при программировании плк овен можно ли писать программу на логических элементах (и или и тп.)?

  2. #2

    Thumbs up

    во первых подход когда все вычисления и управление берет на себя Scada, на мой взгляд не совсем корректно... использование Scada системы вполне может быть добавлено позже, при необходимости, для отображения, диспетчеризации, удобства оператора при ручной корректировке задания и т.д.

    программировать овен плк можно на любом из 5 языков:
    релейная логика
    язык функциональных блоков
    язык, похожий на St.
    очень удобный язык для описания логики работы (машинное состояние) язык Sfc.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    во первых подход когда все вычисления и управление берет на себя Scada, на мой взгляд не совсем корректно...
    А почему?
    Я всегда предполагал, что быстрый контроллер (типа OMRON CQM1H)- на быстрые объекты (автоматы, сборочные линии), где объект крупный, с вялотекущими процессами - скада (если есть какие то быстрые части, например заливка воды через счетный расходомер - отгрузить это на какой либо специальный прибор), ну а там где компьютер ставить не целесообразно (из-за дефицита места, объект мал для скада) - то там уже медленный ПЛК. Я заблуждался?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  4. #4
    Андрей_
    Гость

    По умолчанию Scada и пожарка

    Цитата Сообщение от Morozova Посмотреть сообщение
    Спасибо за оперативные ответы
    Применять буду плк м и мву8, тут без scada можно справиться (такую задачу не ставят по вентиляции - тут ведь только аварийное управление...). Если бы делать все в комплексе - пожарку, охранку, пожаротушение и вентиляцию - тогда бы и scada пригодилась.
    И еще один вопрос напросился: при программировании плк овен можно ли писать программу на логических элементах (и или и тп.)?
    Вот только пожарная автоматика (управление подпором, дымоудалением, отключением общеобменной вентеляции и управление пожарными клапанами) - это часть пожарной сигнализации, вернее, часть системы пожарной безопастности здания. Которая подлежит обязательной сертификации. Ни у одной системы промавтоматики такого сертификата ПОЖТЕСТа нет, да ей это и не нужно. Поэтому пожарник такую систему не примет.
    Поэтому используйте обычные релейные блоки, входящие в комплект любой пожарной сигнализации с ее рабочим местом. Кроме того, это еще и дешевле.