Цитата Сообщение от владимир а. Посмотреть сообщение
тогда ещё несколько уточнений по техническим характеристикам.
1. какое минимальное время между переключающим импульсом и первым счётным импульсом после изменения направления счёта?
2. максимальная частота счёта по паспорту-8кгц., период -125мксек. из чего следует, что при скважности-2 длительность счётного импульса составит-62.5мксек., что значительно меньше паспортного минимального значения-100мксек. так какова минимальная длительность счётного импульса с учётом выше изложеного?
3. какой применить множитель для индикации четверти оборота вала?
если импульс один и он соответствует четверти оборота вала,то множитель равен 0,25.
минимальная длительность счетного импульса --0,1 мс, минимальная длительность между импульсами 0,025 мс, соответственно после импульса, определяющего направление,до счетного импульса и будет данное время 0,025 мс.