спасибо за советы ... попробую реализовать через таймеры
-
Можно еще вопрос: Как обнулять в программе (*Fast Counter*). Ну например если он в проекте описан примерно так: SQ14 AT %IW0.0(*Fast Counter*). Сам пытался писать так SQ14:=0; на что codesys v2 ругается коворит что переменная только для чтения. А мне счетчик (аппаратный) обнулять обязательно надо.
-
Супер Модератор
Обнуляйте промежуточную переменную, в которую складываете значение с счетчика.
-
Обнулять переменную это понятно, но мне необходимо именно счетчик сбрасывать. Неужели никак нельзя сделать?
-
Можно еще вопрос: Уважаемые знатоки ПЛК110 , где можно посмотреть реализацию Slave-режима по CОМ-порту (для библиотеки SysLibCom) ?
P.s. Необходимое условие ПЛК110 кроме обмена должен заниматься еще и другой работой!
-
Супер Модератор
Slave устройство правильнее всего делать в конфигурации ПЛК.
-
Николаев Андрей спасибо за совет!
Можно Еще один вопрос:
Вся программа написана на ST для ПЛК110-32.M. Почему моя программа по-разному работает (возможно по-разному отрабатывает задержки таймеров ТОN), если я втыкаю и вытыкаю кабель отладки в COM-порт Debug RS232. Я знаю что в кабели есть перемычка. Но почему контроллер ведет себя по-разному из-за этой перемычки?
Если возможно обьясните по-подробнее или дайте ссылку...
-
Супер Модератор
C удовольствием.
Могли бы Вы объяснить что значит "по разному" ну и саму программу посмотреть надо...
-
Замечал, что
При подключении к КДС происходит увеличение времени цикла ПЛК,
в зависимости от веса программы, причем в модуле статистик этого не видно.
-
Супер Модератор
1. Естественно, что цикл увеличится - обмен с CoDeSys - достаточно не простая ресурсоемкая задача из за протокола Gateway.
2. Статистика должна точно отображать загрузку.