Собирал такую же приточку. Использовал ТРМ 210 с выходом Т и трехфазное твердотельное реле. Датчик ДТС 125 50М. Поддерживает температуру +\- 0,7 градуса. Настраивать точнее не стал (хотя было возможно), заказчика устроило. ТРМ-ку нужно настроить так, чтобы на уставку выходило не очень быстро. Все три ступени калориферов были соединены паралельно. Период следования управляющих импульсов выбирал 1 сек. Нужно предусмотреть блокировку включения электрокалорифера при неработающем вентиляторе.