24 вольта приходит на датчик, а ток нету, меняли сами датчики такая же ситуация.
24 вольта приходит на датчик, а ток нету, меняли сами датчики такая же ситуация.
и что вы хотите от плк?
при точно таком же подключении к трм138 все работает
ток через плк не идет. проект выложите для плк.
вместо плк поставьте резистор 50 ом, сообщите, течет ли при такой схеме ток?
а вы его пробывали перепрошивать?
у меня это лечится тока так и некак иначе
сегодня перепрошивал прибор в 5й раз уже начинает действовать на нервы
у меня тоже мультиметр не показывает ток текущий с датчика однако прибор его воспринимает (наверно это из-за того что мультиметр плюшевый)
владислав вы так и неответили на вопрос - шунтирующий резистор ставить или последовательно включённый и коког наминала
шунтирующий резистор для плк не нужен!
с перепрошивкой абсолютно не понятно, почему только перепрошивка помогает. выключать не пробовали?
токоограничивающий резистор ставится последовательно с датчиком. его номинал рассчитывается исходя из напряжения (пусть 12 в и макс. тока 120% от номинала, т.е. 24 ма). R=u/i=12/0.024=500ом.
если на датчике сильно падает напряжение, то уменьшите номинал резистора
Не понятным образом нам удалось подключить связь между комп и ПЛК через обычный прямой кабель Ethernet, сейчас переделали на Up-Link и о чудо все заработало. Вопрос: Как у нас получилось подсоединить ПЛК к комп в первый раз и могло ли быть это нашей проблемой?
вероятно сетевая карта на пк поддерживает автоопределение полярности
владислав а может моя проблема быть вызвана электро-магнитными помехами?
в щите стоит 6 контакторов по 40а и включаются они все вместе
можит ли причиной сбоя быть электро-магнитная помеха создаваемая катушками контакторов( контакторы большие индуктивность катушек соответственно тоже)?
и как от этого защититься?
фиритовые кольца помогут?