    Я вижу здесь проблемы с настройками.
    ставил этот ТРМ на 16 вентустановок в гипермаркете.
    Работают с июня 2009г. Заказчик доволен.

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Тогда прошу совета.
    Ситуация была такая. Приточная вентиляция. Производство "Веза". Использовали как и писал ТРМ 133-04. В Т.З было четко прописано что температура воздуха должна соответсвовать режимным картам. (Объект был мед. лаборатории). Точность потдержания температуры 1 градус. Настройки вроде верные. До этого не однакратно применяли ТРМ 133 на вентиляциии с водяным отоплением. Вопросов не возникало. Все работало четко.
    Зимой все нормально, весной ПИД-регуляторы пошли в разнос. ТЭНы разагревались быстро, а температура считывалсь гораздо медленей. Естествено выход в аварию по перегреву.