Я вижу здесь проблемы с настройками.
ставил этот ТРМ на 16 вентустановок в гипермаркете.
Работают с июня 2009г. Заказчик доволен.
-
Пользователь
Тогда прошу совета.
Ситуация была такая. Приточная вентиляция. Производство "Веза". Использовали как и писал ТРМ 133-04. В Т.З было четко прописано что температура воздуха должна соответсвовать режимным картам. (Объект был мед. лаборатории). Точность потдержания температуры 1 градус. Настройки вроде верные. До этого не однакратно применяли ТРМ 133 на вентиляциии с водяным отоплением. Вопросов не возникало. Все работало четко.
Зимой все нормально, весной ПИД-регуляторы пошли в разнос. ТЭНы разагревались быстро, а температура считывалсь гораздо медленей. Естествено выход в аварию по перегреву.