Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Управление приточной вентиляцией

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Есть специальная модель для электро. ТРМ133М-04

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Есть специальная модель для электро. ТРМ133М-04
    Вот ее родимую и использовали. Правда такой приточки как на схеме в руководстве нам ни разу не встречалось.
    Всегда шли в последовательности: жалюзи - фильтр - блок калорифера (водяного или электрического) - вентилятор. Все. Ни каких калориферов охлаждения. Так вот у датчиков инерционость велика. С учетом что мощность ТЭНов доходила до 40 кВт, и вся эта мощность заключена фактически в герметичном кожухе объемом в 1 куб. м . Проблем поимели более чем достаточно. В морозы все было в порядке. Но как только температура стала прыгать около нуля начались проблемы. Большие проблемы.
    Последний раз редактировалось smk1635; 24.03.2011 в 21:29.