На активный датчик на входе Вы конечно установили резюк 100 ом.
КАКОЙ это резистор , Вы точно уверены что стоит 100 ом +/- 0,2%.
Если у Вас есть 4х разрядный мультиметр, померяйте напряжение на резисторе при 20 мА и 4 мА соответственно должно быть 2,00 и 0,400 вольта. Если убедились что это резистор в разбросе задав 4,00мА и 20,00мА параметром PL1-5 (сдвиг характеристики) выставите свой 0 ИЛИ 600 (см стр 11 пп3.2.2.5.2.)
ТРМ 138 позволяет использовать ОДНОВРЕМЕННО активные и пассивные датчики (поканально)
По АС4 здесь целая ветка .