Пользователь
Азат, у Вас ПЛК150И-М или ПЛК150У-М, как-то не понятно написано, то ли русская "и", то ли англ. "u" (т.е. У) имелось ввиду
)
У нас примерно такая же проблема. ПЛК150И-М. Подключаем датчики - термосопротивление ДТС какое-то там, и датчик давления КАРАТ-ДИ (0-1 МПа, 4..20мА). CodeSys температуру показывает нормально (стоит тип RTD sensor и пр.), а вот давление ну никак не хочет. Показывает ту же муть, что и в отсутствие датчика. В настройках стоит - unified signal sensor, тип IT4_20 мА, нижняя граница 0, верхняя 10 (он показывает избыточное давление в барах). Накачиваем давление в автоклав, аналоговый манометр увеличивает показания, всё нормально, а соответствующее значение в ПЛК (в codesys) - даже не шехолнётся. Всё время "-2.5", если датчик отключить, эта цифра остаётся, т.е. ощущение, что ПЛК вообще "не видит" датчик. Питание на нём проверяли, всё есть (24В), полярность не путали, резистор нагрузочный рассчитали по формуле в доках датчика, 450 Ом, подключен согласно схеме - так же как в ТРМ 138, кстати, говоря, в ТРМ138 всё работает, а здесь нет!
Кто сталкивался с проблемой, подскажите, плз!
Заранее благодарен!
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума