Подключал СП270 (Master) с ПЛК 154 (Slave) по RS-232, все схватывало идеально, значения с ПЛК передавались по скорости 115,2 кб/с мгновенно (для человеческого глаза).
Перешел на подключение по RS-485, связь прошла успешно, но вот скорость передачи упала, появилась задержка около 5 секунд, параметры скорости те же 115,2 кб/с.
Почему так сильно упала скорость передачи данных?
Последний раз редактировалось Пьер; 22.03.2011 в 11:42.
Не должно быть такого...
Правильно ли я понял, что Вы в настройках ПЛК в PLC Configuration просто заменили один интерфейс на другой (и настроили), а сам ModBus Slave не трогали?
Спасибо Андрей, попробовал новый, переделанный проект, поправил кабель, скорость по RS-485 восстановилась. (чудеса бывают на свете)
По моему прошлому проекту заметил, что скорость передачи упала от заполнения "какой-то" памяти панели СП270. Такое падение скорости возможно???
(Замедление в следующем: -тормозят кнопки;
- переменная передается с задержкой ~5 сек.;
- на Хронологическом графике количество значений на странице вылазеет больше чем задано в Конфигураторе (в настройках графика -> "Вид" -> "Данные" -> "На странице");(за промежуток сохр. около 2 суток) ; )
Андрей, еще в Вашем переделанном проекте PFW увеличено до 7168 (а было стандартное - 1024). Для дальнейшего забивания памяти это нормально??? (память у панели закольцована?)
Просто, сейчас тестю на максимальных условиях, две переменные, сохраняются каждую секунду, хочу на несколько суток оставить, посмотреть, упадет скорость или будет все идеально.