    спасибо, понятно, просто в документации было написано, что можно подать определенную мощьность на ву или его отключить.

    буду презнателен за ссылочку на сайты производителей твердотельных реле, мощьность электодвигателя им асинх. 3фазн. 0.6 квт.

    P.s.
    что за ерунда на форуме, проподаютзаглавные буквы :-(.

  2. #2

    По умолчанию

    мощность можно корректировать на выходе регулятора, но в случае задвижки мощность не равна проценту открытия .

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Чекулаев Посмотреть сообщение
    мощность можно корректировать на выходе регулятора, но в случае задвижки мощность не равна проценту открытия .
    Разве? По моим наблюдениям выдаваемая мощность примерна равна открытию задвижки с поправкой на мертвую зону.

    Еще не большой вопросик, ответ тоже скорей все отрицательный, но все же. Если используется параметр скорость выхода на уставку, можно ли в определенном шаге прописать, чтоб он сразу стартовал не с нуля, а с заданной велечины, что то под вид графика корекции уставки.

    (Пример: Этап разбит на 10 шагов, если вкл. регулятор в середине процесса, переходит по условию на нужный шаг, вот только выход на уставку начинается с нуля )

  4. #4

    По умолчанию

    параметр скорость выхода на уствку прибавляет вычисленное значение прироста(уменьшения) к значению текущей температуры(др. физ. величины) на момент перехода на шаг,где параметр скорость выхода на уставку не равен (0).дальше это значение становится уставкой.
    Последний раз редактировалось Сергей Чекулаев; 11.12.2007 в 09:18.

  5. #5

    По умолчанию

    да действительно заметил это, если используется 1 шаг.

    в моем случае была попытка разделить процесс поднятия давления на 8 шагов, т.е. надо в течении 1.5 часа поднимать давление до 8.3 атм, на 1 шаг сделал поднятие до 1атм и переход на следующий шаг и так до 8 го шага. значение скорости выхода было 0.092, условие перехода по времени или достижения значения перехода.

    в этом приведенном случае, если регулятор включал в середине процесса, то шаг выбирался правильный тот который нужно, а вот уставка начинала отчет с нуля.

    тогда такое решение наверное не имеет смысла применять, а делать выход использую 1 шаг.