Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Поддержание температуры в цехе

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Прибор ТРМ133 может работать в режиме поддержания графика Тприточного воздуха = f(Тв помещении), таким образом, корректируя уставку по температуре в воздуховоде в зависимости от температуры в помещении.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  2. #2

    По умолчанию

    to Фадеева Надежда
    Это при условии, что нет дополнительного подсоса воздуха с улицы и из других помещений, который возникает при включении всех аспирационных установок. При этом температура в помещении не будет равна температуре приточного воздуха из калорифера. У них стоял ТРМ33, пока его молнией не убило , он не смог обеспечить стабильную температуру по этой причине.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •