Это аксиома. Там же на одном канале два АЦП используется для корректировке ТС
Это аксиома. Там же на одном канале два АЦП используется для корректировке ТС
Это как??? Для корректировки термопары компенсация делается, а для ТС... Или я неправильно понял.
Вообще то в МВА8 одно АЦП на все 8 каналов. По этому если бы АЦП сгорел - не работали бы все каналы.
Хотя некорректные показания при настройке на ТСМ и подключении датчика ТСМ - тоже плохо.
Давайте не будем гадать - в понедельник соответствующий специалист форум посмотрит и ответит.
На всякий случай письмо с подробным описанием проблемы на mx110@owen.ru с пометкой для Валюнина Кирилла
Убрал общий провод с 7-го канала и датчик с него посадил на первый канал который был запасным и все заработало, получаю значения. Только общий с минуса питания возвращаю на седьмой канал и прибор сходит с ума ошибки на всех каналах. Вобщем все работает, проблема решена, осталась только непонятка с 7-ым каналом.