Последний раз редактировалось Phaust; 08.03.2011 в 18:35.
А есть вариант с этим же контроллером на 32 разрядной попробовать (ну или хотя бы последнюю версию CoDeSys с сайта www.3s-software.com поставить)? Или внешней сетевой картой воспользоваться.
Чтобы приходилось ПК перезагружать ни разу не слышал...
Codesys последний стоит,с сайта скачан 2 недели назад. Ноутбуков хватает,попробую поэкспериментировать.
p.s. А что значит вот такое окно при открытии проекта?
http://clip2net.com/clip/m72069/1299...-clip-11kb.png
Ничего не менял,с утра появятся стало
Подозреваю это значит, что Вы пытались с Eni сервером поработать...
И видимо как то не срослось... Удалите Eni сервер вообще.
Проверил сегодня с 32битной версией ОС,все нормально работает. Сие есть печаль,ибо от х64 никуда не деться.
p.s. Eni сервер удалил,не помогло Все равно логин/пароль спрашивает. Хотя я его и не трогал,вроде как,это сервер...
Последняя версия V2.3.9.26. Она?
В опциях снимите галки 'Сохранять удостоверения ENI' и 'Использовать контроль версий ENI', сохраните проект с новым именем.
Дело,как оказалось,не в КДС,и даже не Windows,а в раздаче интернете по wi-fi
Скажите, а разве вот такая вот строчка не должна инвертировать выход:
%QX1.0:=NOT %QX1.0;
?
С обычными переменными работает,а с выходами ПЛК - нет.
upd.А нет,все нормально,просто глючит...
Последний раз редактировалось Phaust; 11.03.2011 в 14:15.