Цитата Сообщение от pilot2 Посмотреть сообщение
Только вот недотягивание 3 градусов побороть не могу. А так зона нечувствительности заводская 1 градус.
Вычисленная уставка по графику у Вас 51 град. Прибор держит 53-54 град.
т.е. по сути идет перегрев. Если бы он "недотягивал", то держал бы 48-49 град С.
1. Для более точного регулирования выставляете зону не чувствительности (U-13) равную нулю .
2. Выставляете параметр A-01 =1

После чего оцениваете работу ТРМ32.

Если этого будет не достаточно, то тогда нужно будет подбирать настройки ПИД- регулятора в ручную.