при заземлении общей точки аналоговых входов скачки температуры увеличились до +- 7 градусов.
при заземлении общей точки аналоговых входов скачки температуры увеличились до +- 7 градусов.
А вообще без подключения есть скачки?
1. Заведите ан. входы в архиватор и посмотрите. Возможно по сети Ethernet наводятся сильные помехи. Хотя при испытаниях у нас на помехи были случаи зависания подкл. к ПЛК компьютера, а ПЛК работал нормально.
Про двухстороннее заземление - земли должны иметь одинаковый потенциал, естественно.
2. Включите ФБ фильтра на аналоговый сигнал.
3. Попробуйте зашунтировать ВЧ помехи на входах конденсаторами 0,1 мкф на ту-же землю, что и экран кабеля.
Эффекта нет.
На то она и промышленная аппаратура а не бытовая.
Вот если землится на землю, никто не может гарантировать что потенциалы будут одинаковы.
Уже был включен. T=1сек. А если учитывать что сигнал температуры меняется периодически с периодом примерно 1мин, то никакие фильтры не помогут.
Попробовал просто зашунтировать вход, не помогло.
Попробовал 5 контакт разъема DB9 подключить к земле и вроде ЗАРАБОТАЛО (раньше тоже пробовал, но видно кабель был битый).
P.S. Считаю необходимым сделать клемму заземления на контроллере, а то придется сейчас огород городить с заземлением ( у меня к дебаг порту подключена панель).
спасибо за такое полноценное исследование. не могли бы вы описать какие устройства у вас используются совместно/рядом с плк. как проложены кабели, используются ли сетевые фильтры/стабилизаторы. к каким устройствам подключены входные/выходные цепи плк.
это поможет нам понять по какой цепи идет помеха, её род и дать рекомендации или внести изменения в схему.
Рядом два блока питания ОВЕН 24 и 12В. 24 В - питает панель оператора, которая подключена через debug 232. 12 В - питает тензодатчик, выход которого подключен к третьему каналу аналоговых входов (в настоящий момент отключено ).
К двум первым каналам подключены ТСМ 50М - идут в говрах длинной 3м.
В гофрах
Нет.
Дискретные входы к кнопкам, датчикам гальванически отвязаны.
Релейные выходы к контакторам и электромагнитным катушкам.
Аналоговые токовые выходы к твердотельным реле.
Похоже помехи идут со всех сторон.
Сейчас провел испытания на объекте.
1. Заземлением контакта 6 разъема debug удалось снизить колебания температуры до 0,7 градусов (при этом к контроллеру были подключены только ТСМы и панель ).
2. При подключении контактора на первый релейный выход скачки температуры увеличились до 4 градусов.
Как это понять?
Как с вами, тех. поддержкой, разработчиками можно связаться побыстрее? ISQ, прямой телефон ( в тех. поддержку я не могу дозвониться). Начальство предлагает перейти на SIEMENS.
Есть смысл пробовать ставить МВА8?
P.S. Изготовлено уже 4 шкафа, 7 еще на подходе.
Последний раз редактировалось Антон; 05.12.2007 в 15:16.
1. контактор в том-же шкафу? меры по снижению помех предпринимались? Rc-цепочки есть?
2.гофры как я понимаю пластиковые, т.е. кабели незаэкранированные? все кабели вместе? надеюсь кабели питания отдельно лежат? а каким типом кабеля вы пользуетесь для термодатчиков? витым?
3. 50 омные датчики по 2-х проводной схеме на длинных проводах - в любом случае не идеальное решение. более высокоомные поставить нельзя? 500 ом, 1ком?
4. мва имеет 3-х проводную схему подключения, что предпочтительнее, но если у вас сильные наводки именно на сигнальные кабели то тут любой измеритель будет искажать показания. Однако решение с МВА, если его можно поставить рядом с датчиками исключит влияние помех в шкафу.
Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 05.12.2007 в 16:03.
Все что вы написали интересно с теоретической точки зрения.
Вы б еще порекомендовали соединять золотыми проводами![]()
На практике: в этот-же шит был установлен ПИД-регулятор
ТЕРМОДАТ 13К2 в качестве измерителя температуры.
Питание подавалось с той-же фазы от которой запитан контроллер.
ТСМ подключенный до этого к контроллеру был переключен к входу регулятора по двухпроводной схемме. Даже заземление не подключалось к регулятору.
В резльтате регулятором считывалась температура +-0,1 градуса.![]()
P.S. У КОГО-НИБУДЬ КОНТРОЛЛЕР ПЛК 150 ТЕМПЕРАТУРУ НОРМАЛЬНО МЕРЯЛ НА НЕСКОЛЬКИХ КАНАЛАХ С ДЛИННЫМИ ПРОВОДАМИ ?
P.P.S За прошивку- спасибо. Попробую.
значит индивидуальная несовместимость кармы шкафа и плк
а серьезно попробуйте подключить мва. а за сообщение о проблеме спасибо, будем думать.
кто-то сглазил плк![]()
подключил. с мва8 работает нормально (мва получили по гарантийному письму).
что порекомендуете делать? (бюджет ограничен, просто так никто не даст добавлять в каждый шкаф мва. это благо что еще место в шкафу для него нашлось)
Добрый день всем!
Мы сейчас занимаемся модернизацией трех термоусадочных электронагревательных установок,которые работают сейчас под управлением приборов КСМ-4.По количеству каналов входных/выходных
и возможностям управления нам подходит ПЛК154 и панель оператора ОВЕН на нижнем уровне и Trace Mode для архивации на верхнем уровне.
Задача поставлена применить ПИД-регулирование по 4-м зонам нагрева для увеличения точности поддержания температуры с управлением уже установленными на ТЭНы симисторами через БУСТ производства ОВЕН. Температура меряется через ТСП.
Но,почитав на форуме ,как себя ведет ПЛК при групповом измерении температуры (у нас четыре канала ТСП), мы опасаемся на данный момент ,что у нас возникнут проблемы на этапе сдачи работы и эксплуатации.
Прошу оперативно сообщить, можно ли сейчас идти на такое решение, или Вы предложите что-то другое?