Показано с 1 по 10 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Вы пишите "алгоритм-
    вручную или по срабатыванию датчика присутствия , таймер №1 запускает на 30 сек движок , если в это время сработает защита по перегрузке - движок отключается И через 2 сек включается реверс движка по таймеру №2 на 30 сек. Если и на этот раз сработает защита по перегрузке ,то проходит полный стоп."
    движок запускается на 30секунд ,а если перегрузка через 1 сек? менять реверс через 2 секунды ,а там опять перегрузка через 1сек
    далее запустили движок на 30сек ,а перегрузки нет ,что делать?
    Реализовать можно что угодно, ваша задача- придумать что делать ,а как делать моя задача.
    Потому то я и спрашивал про задачу ,что бы представлять и придумать что нужно делать.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.02.2011 в 16:12.