возможность подключения линейных датчиков
Здравствуйте коллеги.
Прошу дать совет, рекомендации или готовое инженерное решение.
Задача: подключение к контроллеру датчика линейных перемещений типа ЛИР7(инкрементный)? ЛИР ДА7 (абсолютный) или индуктосина и естественно считывание значений для последующий обработки программой.
Заранее благодарен. VLADIMIR
-
Супер Модератор
Энкодеры подключатся к ПЛК:
Для ПЛК100,ПЛК150,ПЛК154 - воспринимают частоту до 1,5КГц
ПЛК110 - до 5 КГц.
Именно в режиме работы с энкодером