    ТТР в любом исполнении это лишь "удобная" физическая реализация полупроводникового силового элемента + схема управления в удобный сигнал + цепи подавления импульсных помех. В нашем случае это тиристорные полупроводниковые элементы с напылением на керамической подложке + схема управления + защитные цепи. Физика электрического процесса (в части коммутирующего элемента) от способа реализации этого в "железе" не меняется - любому управляемому полупроводниковому элементу необходимо наличие приложенного минимального напряжения (читай тока) чтобы он смог надежно "открыться".
    Поэтому работоспособность всевозможного электрического оборудования (а в данном случае конвектор уже нельзя назвать просто нагрузкой или нагревателем, это нагреватель + свои собственные схемы управления и защиты как в механическом так и электрическом виде) совместно с полупроводниковыми коммутирующими элементами необходимо рассматривать на конкретных примерах и "в живую".

    При соблюдение минимальных уровней коммутирующего напряжения, заявленных в характеристиках, и применяя "чистую нагрузку" (без своих внутренних схем управления в нагрузке: нагреватель, соленоид, лампа...и т.п.) никогда не возникнет проблемы с управлением нагрузкой.