-
сетевые переменные
У меня работают 3 плк Овен 100, передают данные между собой по сети, через сетевые переменные. Все работает нормально до тех пор пока не пропадет питание на любом плк. После востановления питания на плк и загорании индикатора работа, обмен данными востанавливается через 50 секунд, что для моей задачи очень долго. Как уменшить время востановления обмена данными? Прошивки на плк самые последнии.
Последний раз редактировалось КИП; 14.02.2011 в 16:50.
-
Супер Модератор
К сожалению с Сетевыми переменными действительно все не просто - перейдите по возможности на ModBus TCP
-
Не обязательно переходить на ModBus TCP. Хотя может и проще, но лично я предпочитаю соккеты и протокол TCP. Плюсы в том что вы сами за одну посылку определяете колличество трегистров которые необходимо передать, ну еще многое другое.
Хотя признаюсь чтоб с этим разобраться лично у меня ушло двое суток, но я связывал плк 100 с контроллером mitsubishi, так что опыт может оказаться всесторонне полезным.
Примеры работы с сокетами были где на форуме, вроде в разделе примеры и полезности или как то так!
-
1.На плк 100 можно или нет одновременно использовать ModBus TCP и сетевые переменные?
2.Можно или нет чтобы одновременно плк был мастером и слейвом по ModBus TCP?
3.Сколько соеденений одновременно выдержит плк100?
Последний раз редактировалось КИП; 15.02.2011 в 01:43.
-
Супер Модератор
1. Можно
2. Можно
3. Зависит от соединений. ModBus Master и ModBus Slave или ModBus Slave и Сетевые выдержит.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума