Цитата Сообщение от Папулов Сергей Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Программы на всех приборах заливались из одного файла, или создавались для каждого прибора индивидуально?
203-некорректное условие перехода по шагам в программе технолога.
Нужно проверять соответствие параметрам шагов и уставок на шагах и условия перехода между ними.
Я делал сначала инициализацию всех приборов (по отдельности).
Затем устанавливал модификацию trm151-01.151 с диска на каждый прибор.
Это все делалось в Конфигураторе ТРМ151.
Затем через упрощенную программу задавал тип термопары и программу на каждый прибор по очереди одну и туже.

Кстати, а как корректно сохранить программу технолога с одного прибора и закачать в другие? Через "Файл - Сохранить конфигурацию" ?