Ответ: 1) Можно! АС3-М не привязан к приборам подключаемых к нему по RS.
Если преобразуете порт Download СП270: Схема кабеля приведена в прикрепленном документе.
Если преобразуете порт ПЛК150,то нужен наш кабель КС-3 на сайте в разделе ПЛК есть таблица кабелей с распайками.
2) Если используете модемы для подключения..используемые интерфейсы могут быть различные. Главное чтобы модем поддерживал тот интерфейс, по которому вы хотите его подключить. В ваше схеме преобразователи не нужны..только модемы ПМ01.ХХ.АВ
С точки зрения соединения: с одним ПЛК (со стороны панели нет ПЛК), то возможен только GSM режим CSD. Причем инициатор ПЛК, т.е. по команде с контроллера идёт "звонок данных" через модемы на панель, после установки соединения передаются данные заданное время.
Данный режим экономически выгоден, только в случае передачи данных на панель по событию(аварийная сигнализация) или с редким периодом времени. Иначе 2 ПЛК, тогда возможен GPRS.




Ответить с цитированием