Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК+СП270 – сообщение о зависании контроллера

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию

    Ответ: 1) Можно! АС3-М не привязан к приборам подключаемых к нему по RS.
    Если преобразуете порт Download СП270: Схема кабеля приведена в прикрепленном документе.
    Если преобразуете порт ПЛК150,то нужен наш кабель КС-3 на сайте в разделе ПЛК есть таблица кабелей с распайками.

    2) Если используете модемы для подключения..используемые интерфейсы могут быть различные. Главное чтобы модем поддерживал тот интерфейс, по которому вы хотите его подключить. В ваше схеме преобразователи не нужны..только модемы ПМ01.ХХ.АВ

    С точки зрения соединения: с одним ПЛК (со стороны панели нет ПЛК), то возможен только GSM режим CSD. Причем инициатор ПЛК, т.е. по команде с контроллера идёт "звонок данных" через модемы на панель, после установки соединения передаются данные заданное время.
    Данный режим экономически выгоден, только в случае передачи данных на панель по событию(аварийная сигнализация) или с редким периодом времени. Иначе 2 ПЛК, тогда возможен GPRS.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 08.02.2011 в 16:21.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru