    Здравствуйте. Это значит, что один из запрашиваемых Вами параметров текущего экрана:
    - не существует - не верный адрес регистра Modbus или адрес устройства.
    - функция чтения не соответствует (если ошибка появлется в момент записи- то функция записи).
    - запрашиваемое количество данных для этого параметра несоответствует действительному.
    для Float =DWORD
    для INT = WORD
    В прикрепленном документе отражены данные моменты.