    Да, у нас имеется контроллер с аналоговым модулем (4..20мА), куда и планируется заводить сигнал от датчика. Изначально рассматривал вариант выбора преобразователя с которого можно было забирать измерения по цифре, но на мой взгляд в этом случае стоимость прибора будет значительно выше, поэтому я больше склоняюсь к выбору преобразователя в 4..20мА.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kvint Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь
    Да, у нас имеется контроллер с аналоговым модулем (4..20мА), куда и планируется заводить сигнал от датчика. Изначально рассматривал вариант выбора преобразователя с которого можно было забирать измерения по цифре, но на мой взгляд в этом случае стоимость прибора будет значительно выше, поэтому я больше склоняюсь к выбору преобразователя в 4..20мА.
    Вы правы!
    В Вашем случае преобразовывать сигнал от датчика в 4...20 мА намного проще и дешевле, чем в цифровой.