Получать измерения с ТРМ138 в Linux
Есть задача получения данных с ТРМ138 через конвертер АС3-М под Linux.
Подскажите, как это можно сделать, наиболее простым способом?
ps Протокол можно любой - не привязаны.
-
Если ТРМ138 поддерживает протокол modbus, то проще использовать его. Протокол modbus можно найти под linux.
для протокола овен у нас наработок под линукс нет.
Все что можем порекомендовать это описание протокола ОВЕН, лежит здесь
-
Ясно. Самостоятельно реализовали урезанный Овен, данные получаем. Вопрос решен.
-
Добрый день, а не могли бы описать, как реализовали урезанный ОВЕН? либо скинуть исходники на newdjester@gmail.com?
Премного благодарен!