К сожелнию в вашей программе нельзя будет реализовать функцию
-При выкл. питания УТ24, не запоминает свое состояние.
а в остальном - вот программа

Сn=1
Stn1 =1
t1dL = 0ч.00м.00.0с
d1on =0ч.00м.00.0с
d1of =0ч.00м.00.0с
n1 =1
Ind1 =3
inP=4
rESt=6
SEC=0
Corr=100
InIt=0
Stt1=1
t1on=0ч.00м.05.0с
t1of=0ч.00м.09.0с


Сn=2
Stn2 =1
t2dL = 0ч.00м.07.0с
d2on =0ч.00м.00.0с
d2of =0ч.00м.00.0с
n2 =1
Ind2 =3
inP=4
rESt=6
SEC=0
Corr=100
InIt=0
Stt2=1
t2on=0ч.00м.05.0с
t2of=0ч.00м.09.0с