Цитата Сообщение от yuretsc Посмотреть сообщение
пытаюсь еще раз объяснить) на примере
есть окно с кнопкой пуск
в плк происходит обработка кнопки пуск, в моем случае по нажатию пуск плк определяет что запуск невозможен из-за какойлибо аварии и устанавливает бит аварийного экрана
получается я не успеваю снять палец с пуск (выбрано момент 1) плк выдает аварию, на панели открывается экран аварий (стандартный экран тревог) и в плк все время передается что кнопка пуск нажата.
вот.
А почему Вы не хотите проверять кнопку по восходящему фронту. После того как проверите состояние кнопки в ПЛК. Прямо там же (в ПЛК) ее и сбрасываете. В этом случае в панели нужно поставить бит установки в 1 всегда.
На мой взгляд так проще.