Показано с 1 по 10 из 10

Тема: проблема Pid_function

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Очень большое значение интегральной составляющей, ограничьте его не -15 и 15, а -1 и 1.

    2) См в справке сетевые переменные

  2. #2

    По умолчанию

    Менял интегральную составляющую, как вы советовали. Результат тотже. Игра коэффициентами TI, TD и коэф обратной связи не влияет. Отрицательное так и не появляется. Это не может зависеть от прошивки контроллера?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, зависит. Для получения прошивки пошлите запрос на plc_prog@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Аналогичная проблема. Что я только не делал. И коэффиценты и прошивки и target менял ничего не помогло. Сейчас у меня установлено
    http://www.doc.kip-shop.ru/htdocs/Co...eSys_v2381.zip
    http://www.owen.ru/documents/catalog...io_CoDeSys.zip
    http://www.doc.kip-shop.ru/htdocs/Co...ators_v2_0.zip
    http://www.doc.kip-shop.ru/htdocs/Co...150_2.01.8.zip
    http://www.doc.kip-shop.ru/htdocs/Co...rsion2.0-4.zip
    причем раньше CoDeSys на этом комьпьтере не было.
    Одна интересная вещь. Пробовал использовать регулятор с автонастройкой второго типа (PID_3POS_IM_ANR) минусовые значения есть. В понедельник выложу проект там есть еще некоторые непонятки когда к выходу Pulse-wide modulator с номером выхода 0 или 1 или 2 присваеваешь значение PID_3POS_IM_ANR.OUT_VAL*655,35 выход работает только первый.

  5. #5

    По умолчанию

    причем раньше CoDeSys на этом комьпьтере не было.
    Одна интересная вещь. Пробовал использовать регулятор с автонастройкой второго типа (PID_3POS_IM_ANR) минусовые значения есть. В понедельник выложу проект там есть еще некоторые непонятки когда к выходу Pulse-wide modulator с номером выхода 0 или 1 или 2 присваеваешь значение PID_3POS_IM_ANR.OUT_VAL*655,35 выход работает только первый.

    1) Если у вас действительно есть выходное устройство которое работает на уменьшение контроллируемой величины (охладитель), либо вы хотите использовать отрицательную мощность по своему усмотрению пишите запрос на получение последней прошивки на plc_prog@owen.ru. Если у Вас задача только поддерживать темепературу используя нагреватель смысла перешивать нет
    2) Для pwm в параметрах модуля ставьте номер выхода.

  6. #6

    По умолчанию

    В pwm номер выхода ставлю 0 значит должен работать первый выход. Ставлю номер выхода 2 все равно работает первый выход.
    А отрицательные значения нужны. Заявку послал, а ответа нет.
    Вот проект
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию

    Александр. Как результаты? Было бы интересно ознакомиться.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •