Пользователь
"При смене режима c СУШ на ОКР или нажатии кнопки СТОП I2 вентиляторы должны проработать еще минуту для продувки тэнов.."
Проверьте это ,когда Q2 и Q3 равны "1" (сушка) входа I1 и I3 не могут сбросить эти выходы ,только кнопкой стоп.А так вроде нормально ,если правильно понял задание.
На будущее ,все проекты пишите в теме "области применения,примеры реализации.
Не нужно для каждого примера(проекта) открывать новую тему.
Последний раз редактировалось rovki; 14.01.2011 в 15:30.