это не датчики влажности, а датчики РН или ЕС в зависимости от модификации. И если речь идет только о чувсвительном элементе то на прямую включить его к модулю не проканает да и постоянно требуется каллибровка (особенно РН). Думаю подключение нужно сделать так: датчик-вторичный(с выходом 4-20)-модуль(или PLC)-SCADA, калибровку проводить на уровне вторичного прибора.