Запись - не явлется показателем обратной связи на уровне объекта, т.е. значение на панели меняется в случае "запроса на запись", а ответила она или нет можно сказать только по флагам ПЛК.
В ПЛК в модуле UniversalModbusDevice есть параметр ожидание ответа: "Max timeout" увеличте его до 3х секунд.
Ascii -желательно, там нет привязки к задержкам внутри посылки, а при беспроводной передаче задержки возможны - часть посылок некорректная. В Slave панель работает только по RTU - по опыту соединение подобное вашему в этом режиме работает.