Тема: сп270 и Modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    To Foxer
    Запись - не явлется показателем обратной связи на уровне объекта, т.е. значение на панели меняется в случае "запроса на запись", а ответила она или нет можно сказать только по флагам ПЛК.

    В ПЛК в модуле UniversalModbusDevice есть параметр ожидание ответа: "Max timeout" увеличте его до 3х секунд.

    Ascii -желательно, там нет привязки к задержкам внутри посылки, а при беспроводной передаче задержки возможны - часть посылок некорректная. В Slave панель работает только по RTU - по опыту соединение подобное вашему в этом режиме работает.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 27.12.2010 в 16:24.