Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
25лет работаю с ним, привык...
Если планируете в будущем делать не только мониторинг значений, но и систему управления (на ПЛК и т.д.) то надо от него отвыкать.
Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
от атмосферного до 2*10-5 мм рт ст
Если будете впоследствие модернизировать систему то поставьте комбинированный датчик пирани+пеннинга.

Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
Разъясните, за чем нужен встроенный Modbus в моём случае , уже есть и стоят стрелочные приборы на установке
если вместо него(то что Вы предлагаете с индикацией) использовать типа Е857/11 ЭС или Е 857/14 ЭС http://alektogroup.com/preobrazovateli_e857.html
Только тем что меньше приборов. Вообщем это ваше дело - можете использовать нормирующие преобразователи + модули МВА, либо использовать приборы с Modbus (вакуумметры, вольтметры) и заводить напрямую в SCADA систему.
Если в будущем планируете использовать ПЛК, то вариант с преобразователями даже лучше.
Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
В моём случае главный параметр: мониторинг и архивация всех давлений и электрических параметров на жесткий диск (для нас это очень важно )
Ну это очень просто реализуется. Подсоединяете ваши модули по modbus и заводите в MasterSCADA (через OPC или MasterLink).