предистория. система включает 1 плк63, 2 МДВВ и МР. управление насосами (3) бойлерами (2) 6 аналоговых датчиков, 16 дискретных. по протоколу овен все работает уже давненько. произошла замена инверторов - возникла необходимость перевести систему на МОДБАС_РТУ. По пр.ОВЕН все понятно и просто - есть адрес, дал 1, есть контакт, считывание дискретов тоже нет проблем. все попытки связать плк63 с мдвв по Modbus провалились. по описанию МДВВ запись в регистр 0 (регистры выходов 0-7 DEC) значения 1000 дает замыкание реле МДВВ. в программе запись в регистр 0 значения 1000 - нет никакой реакции МДВВ. подскажите примером (рабочим) или иным вправлением мозга мне (с битовой маской на регистр 50 туплю не могу разобраться) аналогичное управление по МОДБАСу. спасибо