Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
Эти 2 баги были нами обнаружены недавно и поправлены в новой версии прошивки. Связаны они с сетевыми переменными. Сами сетевые переменные полностью работоспособны, но при отладке, остановке и online change программы с сетевыми переменными возможна перезагрузка.
Для исправления перепрошейтесь прошивкой 2.02.6 или старше.

А вы правильно выставили маски подсети для контроллеров (сеть класса A всё-таки). Маска должна быть 255.255.0.0 или 255.0.0.0. Или переместите оба контроллера в одну подсеть класса С, тогда маска будет 255.255.255.0
Прошивку поменяю, спасибо за совет
А по поводу маски подсети - имеется ввиду маска подсети именно самого контроллера, которая изменяется командой SetMask в PLC-Browser? Если да, то сейчас подсеть 255.255.255.0.