Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Modubs через Ethernet; Входы МДВВ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Эти 2 баги были нами обнаружены недавно и поправлены в новой версии прошивки. Связаны они с сетевыми переменными. Сами сетевые переменные полностью работоспособны, но при отладке, остановке и online change программы с сетевыми переменными возможна перезагрузка.
    Для исправления перепрошейтесь прошивкой 2.02.6 или старше.

    А вы правильно выставили маски подсети для контроллеров (сеть класса A всё-таки). Маска должна быть 255.255.0.0 или 255.0.0.0. Или переместите оба контроллера в одну подсеть класса С, тогда маска будет 255.255.255.0
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 13.11.2007 в 18:03.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Эти 2 баги были нами обнаружены недавно и поправлены в новой версии прошивки. Связаны они с сетевыми переменными. Сами сетевые переменные полностью работоспособны, но при отладке, остановке и online change программы с сетевыми переменными возможна перезагрузка.
    Для исправления перепрошейтесь прошивкой 2.02.6 или старше.

    А вы правильно выставили маски подсети для контроллеров (сеть класса A всё-таки). Маска должна быть 255.255.0.0 или 255.0.0.0. Или переместите оба контроллера в одну подсеть класса С, тогда маска будет 255.255.255.0
    Прошивку поменяю, спасибо за совет
    А по поводу маски подсети - имеется ввиду маска подсети именно самого контроллера, которая изменяется командой SetMask в PLC-Browser? Если да, то сейчас подсеть 255.255.255.0.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •