    по рэ на трм251, страница 9, для тпр (в) диапазон измерения +200…+1800.
    при температуре ниже +200 прибор показывает ошибку Llll "измеренное значение выходит за нижнюю границу диапазона измерения".

  2. #2

    По умолчанию

    все, спасибо, помогло, ну он вобще не от 200 а как я заметил даже от 100 градусов начинает работать.
    тему можно считать закрытой