Сообщение от
Малышев Олег
При пропадании питания retain сохраняются
согласно документации через 10 минут (зависит от степени зарядки аккума) работы ПЛК от аккума. и как я понял сохраняются только тогда, когда сам контроллер решает что пора выключаться. не раньше.

Сообщение от
Малышев Олег
У Вас я так понял при первом пропадании ПЛК идет в цикл для wathcdog?
по сигналу пропадания питания у меня вызывается действие
Код:
WHILE TRUE DO
aaa:=aaa+1;
END_WHILE
которое вызывает перезагрузку контроллера. при восстановлении питания контроллер не продолжает работу с "того места", а заново грузит ядро кодесиса, что впринципе то и нужно. но тут оказывается, что переменные не сохранились

Сообщение от
Дмитрий Артюховский
при нажатии на кнопку "выключить" ( подключенную к входу) контроллер аккуратно сохранит свои переменные в файлик, после чего включит релюшку (с нормально замкнутыми контактами) и разблокирует пускатель и соответственно весь стенд выключиться....
я правильно понял, что вы предлагаете переменные использовать не типа "retain" а сохранять их вручную в файловой системе?