как подключить к пр110 к выходу (не ко входу) "сухой контакт"? напрямую или через устройства ввода/вывода?!
так как мне нужно скомутировать прибор который имеет вход типа "сухой контакт"!
спасибо
как подключить к пр110 к выходу (не ко входу) "сухой контакт"? напрямую или через устройства ввода/вывода?!
так как мне нужно скомутировать прибор который имеет вход типа "сухой контакт"!
спасибо
а где именно на схеме подключения "сухой контакт" (на ВЫХОДЕ)?
http://www.owen.ru/catalog/56723332
у меня к прибору вот такие входные параметры
Digital input: input resistance ca. 100 kOhm, is to be switched to ground (GND)
http://www.owen.ru/uploads/_thumbs/3...296x90x712.jpg
выходное реле - это и есть "сухой контакт", включается в цепь так:
точка 1- нейтраль(или 0)
точка 2- фаза (или какое-то напряжение скажем 24В)
точка 3- первый контакт нагрузки (скажем вход -)
точка 4- второй контакт нагрузки (скажем вход +)
точка 5- контакт №13 на ПР
точка 6- контакт №15 на ПР
соединяем точки 1->5, 6->3, 2->4.
[QUOTE=Евгений Сергеевич;50931]http://www.owen.ru/uploads/_thumbs/3...296x90x712.jpg
Устройство выглядит так
Это просто плата, которая принимает и передает сигнал - вход на ней - просто Пассивная кнопка!
Я только не уверен что нужно напряжение! А если просто подключить Pin 13 (ПР) с GND (моего прибора), и Pin 15 (ПР) с Digital Input (прибора)?!
Последний раз редактировалось Bigdelfin; 08.12.2010 в 13:38.
да можно и так. реле можно считать "пассивной кнопкой"
ну тогда берем!)
спасибо большое
(главное чтобы этот вход был гальванически развязан от других входов, и на него случайно не попало напряжение)